受强冷空气和偏南暖湿气流共同影响,2月18日至25日,陕西渭南出现大范围寒潮和雨雪天气过程,本轮寒潮过程降水相态复杂,伴有雨雪转换,对输变电设备的安全可靠运行带来考验。
针对此轮雨雪冰冻低温天气预警信息,国网渭南供电公司提前部署,安排运维人员下沉线路属地驻点,重点变电站恢复有人值守,利用窗口期提前对春运返程主供铁路输变电重点设备开展特巡。
按照工作要求,该公司生产管控中心及输电集中监控室转入24小时战时值班,通过4套“智能观冰精灵”及74套可视化在线装置不间断对秦岭山区330千伏咸鹤Ⅰ、Ⅱ线易覆冰区段开展覆冰监测,搜集山区气象信息。
2月22日,运维人员巡视发现330千伏咸鹤Ⅰ、Ⅱ线导线最大覆冰厚度达到6.1毫米,且秦岭山区持续低温、大雾、降雪,线路覆冰存在加重趋势。经综合研判,在省公司设备部组织下,公司于2月22日15时开展咸鹤Ⅰ、Ⅱ线直流融冰作业。
作业期间,输变电各专业及相关单位相互配合,协同发力,商洛公司配合进行融冰线路对侧短接工作。变电运维中心开展融冰装置启动、融冰作业全过程操作,全程观测记录融冰电流数值变化。供电运维分公司优化融冰电缆接入方案,提前开展融冰电缆支架搭设。变电检修中心全程持测温记录表记录一次设备测温数据。二次检修中心进行了融冰装置二次回路完善及融冰电源间隔保护定值调整。输电运检中心安排人员在330千伏咸林变站外、历史发热点及覆冰区段进行测温及脱冰观测。生产管控中心全程现场到位,跟踪融冰作业工作进度,记录导线温升及融冰电流变化数据,为融冰策略提供数据支撑。
各专业工作人员克服严寒天气,协同奋战,历时34小时,于2月23日21时,圆满完成330千伏咸鹤Ⅰ、Ⅱ线轮停融冰作业,两回导线覆冰消除,线路恢复正常运行。
下一步,渭南公司将继续优化防冰抗寒应急值守、覆冰监测、设备特巡等应急处置工作流程,持续做好重点覆冰线路数据的收集、分析,动态研判线路冰情发展趋势。把保电网安全、保可靠供电作为第一使命,以实际行动践行“人民电业为人民”企业宗旨。