[交流咨询] 变频空调安装,你家抽真空了么?

[复制链接]

该用户从未签到

分享到:
发表于 2011-4-11 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册荣耀渭南网,结交渭南乡党,享用更多功能,让你轻松玩转荣耀网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
本帖最后由 gang2088 于 2011-4-11 17:25 编辑

如果你愿意花钱买回只有80%额定能力的空调,不要看此贴!
最近买了一台使用新冷媒R410A的变频空调,品牌暂时不公开,说好安装要抽真空,安装工人却连真空泵都不带,根本不抽真空,立即致电客服退货,请各位同学学习下.
从成分说起 :R410a是一种新型环保的冷媒。有的商家卖的时候说是无氟空调这是不严谨的说法,R410a是R32和R125在液态下1:1混合物,是疑似共沸冷媒,沸点是-51.6摄氏度。而2种冷媒的成分里都含有氟元素,怎么能叫无氟空调呢?他是环保的冷媒原因是因为合成410的2种冷媒里不含有氯元素,而R22里面含有氯元素在R22进入大气层后里面的氯元素会分解出来和臭氧发生反应破坏臭氧层,所以R410是环保的。
特点:它是环保的,2种冷媒在液态下1:1的混合,压力是R22的1.6倍能提高蒸发和冷凝效率,用POE合成油(醚类油)。
操作要求:安装时候不能用空气排空必须抽真空,所用工具必须是专用不能和R22的混合使用。
      维修加注时候所有工具必须是专用的,包括系统所用配件也必须是专用(因为他的压力很高,不是专用的可能会导致爆裂泄露)。加注前必须先查到漏点,处理好漏点后加剩余的冷媒排放 抽真空(30分钟以上 根据真空泵的能力而定),液态定量加注(如冷媒罐子不带虹吸管 将罐子倒过来加注),当罐子里面的冷媒少于10%时候不可以再给系统加注(因为在气态下2种冷媒的比例是不一样的)。
    好多人都说不用抽真空一样用,你们错了,你们没抽是一样用效果也差不多,如果是你自己家你会不抽吗?有人可能会说是我自己我也不抽,那你看完了你在决定抽不抽。那为什么一定要抽真空呢?先从成分说你不抽真空可能会有空气残留在系统内,这样势必会导致这2种冷媒的比例不一样,多少都会影响效果。在从冷冻油来看:R410用的是POE合成油多为多元固脂类多由酸和醇合成而来:(酸+醇=脂+水)这一反应过程是可逆的,也就是说冷冻油遇水也会逆反应成为酸和醇,而这个酸会和系统里的金属发生反应产生金属盐颗粒,能造成系统堵塞,而且这个算也会破坏压缩机的线圈漆包层,从而对系统造成极大的破坏。
有的人会说我都没抽也没事,那是是因为你运气好空气中水分不多被干燥器吸收了, 还有时间没到 或许一年会坏 或许2年 。
如果你不先学会如何监督抽真空,就会像下帖的楼主一样被忽悠:
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1216238
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1070970
这要从目前空调安装的队伍素质谈起。
目前全国范围内的空调安装维修工所装备的仪表是不多的,最奢侈的,被人称作为“老师傅”的才会有一块压力表(双头的)、一块温度计再加上一只钳形电流表。他们靠计件制养家糊口,安装时在用户家呆的时间越短,收入越高。所以就在全中国流行着这种对用户利益损害最大的安装方法是:(原图片见http://www.jd-bbs.com/viewthread ... ge=1&highlight=
垃圾变频排空气.jpg (48.97 KB)
实测表明,这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失
也就是说,无论你买什么品牌的空调,有99%的可能遇到的是使用上述安装方法的工人。
使用上述方法,对于安装工要求不高,一个未经多少培训的农民,半天就学会了。商家为挣昧良心的钱,大量选用农民工。对安装工来说,这方法操作极其方便,,一般在一分钟内就可完成接管排气的全过程。对提高每天的收入也有好处,所以安装工也最喜爱这种方法。

但是,我的实测表明,这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失,一般的操作情况下会让10%以上的冷媒流入大气污染环境,并导致用户的机器只能达到额定能力的80%以下,也就是说用户花了35机的钱,在这种安装法下,可能装上的是一只25机。
被这种方法祸害的人不计其数,在中国有高达数千万用户,但是绝大多数空调用户往往无法检测出自个受到的损害。

个别有能力检测的用户发现了问题,不是导致退机就是导致非常复杂的重新抽真空定量重加(这只有在极少数的大城市如上海才有个别厂家的售后服务能做到)。
如果说用户愿意花36机的钱买一台26机回来,倒也无可厚非。如果说用户想实实在在地花36机的钱买回来一台能达额定能力的36机,则还是抽真空好:你有八成的机会避免上述惨剧在你身上发生。有些懒是不能偷的,有些便宜是不能占的。
抽真空安装很麻烦,但这是最不能偷懒之处,是最能保障用户利益的安装法。
抽真空安装是让民工学会规范安装的最佳方法。如果用户对安装工有同情心,在抽真空安装时给安装工一点补偿,也就是在鼓励安装工采用抽真空安装法,对净化空调安装的恶劣环境有贡献。






荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

该用户从未签到

发表于 2011-4-11 17:11 | 显示全部楼层
上月渭南一家格力专卖派工人给我家装空调,我一再要求抽真空,工人来时也的确带来真空泵,安装完室内机,工人叫我到楼上给另一个工人拽保险绳,我在楼上刚把工人放下去,就见在屋里的工人将室外机从窗口递出来,前后不过10多分钟,全部安装就结束了,我一直怀疑工人没有给我抽真空,可工人发毒誓说他抽了,哎······,死无对证了。所以奉劝家里安装变频空调的朋友,安装时一定要盯着工人抽真空,稍有不慎,他们就会偷奸耍滑,切记!!
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-4-11 17:16 | 显示全部楼层
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 424 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-4-11 18:11 | 显示全部楼层
{:6_158:}
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-4-18 18:36 | 显示全部楼层
:):)不错,学习了!!正准备打算买台2P变频空调!!!
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复返回列表找客服